提问者:TerryWang(呢称), 悬赏积分:0, 更新时间:2017-09-19 15:09:30, 创建时间:2017-09-19 15:00:00
机床选用的是FAGOR 8070数控系统,调试过程中出现报警6029,6030。
还没有人回答
6029报警的意思是:CNC的位置增量超出极限
6030报警的意思是:CAN计数器节点的位置增量超出极限
发格的手册中并没有给出明确的解决办法,只是说联系发格技术部门,
根据经验判断,可以从下面3个方面排除故障:
1)CAN 通讯的屏蔽连接是否有问题?如:是否断线。
2)CAN通讯线连接是否有问题?如:通讯线和屏蔽线是否接反。(经查确实是通讯线和屏蔽线接反引起的)
3)CAN 远程模块的终端电阻没有拨到1
4)CAN 远程模块或CNC8070 CAN通讯板坏